Aller au contenu

Adaptation d'un adaptateur pour point de charge voitures vers prises pour chargeurs rapides. ⚡⚡⚡⚡

Featured Replies

Posté(e)

Pour charger nos roues ensemble sur longue distance et donc chargeurs rapides, des multiprises classiques ne suffisent pas. Un petit bricolage est bienvenue pour faire des adaptateurs facilement portables sans mettre le feu 🔥

Ci-dessous suite de : https://www.espritroue.fr/topic/24824-quel-chargeur-rapide-choisir/page/5/#findComment-452576

Merci, tu me donnes des pistes. L'idée est bien évidemment d'optimiser le volume et le poids tout en étant en sécurité. Il se trouve que ça m'intéresse de comprendre les objets du quotidien au-delà des normes et de gagner en efficacité. (Normes évidemment bienvenues si l'on ne veut pas se casser la tête.)

Donc je progresse, il y a la limitation par le câble en lui-même et la limitation par le contact entre un cable et une broche ou broches femelle/male...

A) Coté câble : comme les suggère @Techos78 et apres recherche, un 2,5mm2 entouré de silicone et à l'air libre (comprendre pas collé à d'autres fils dans une gaine et pas enroulé sur lui même), transferera 32A les doigts dans le nez, tout en ne dépassant pas 50°C. Pour info le silicone supporte facile 200°C.

B) C 'est bien à l'endroit précis des contacts que la question devient plus pointue car si il est "sale" la résistance augmente, ça chauffe et/ou ça brule. Pour nos prises standards 16A/230V, pour un branchement continu il est recommandé de ne pas dépasser 3000W.

Modifié par malko05

Posté(e)

Demi hors sujet :

Le choix entre les systèmes de prises 16 A américaine (type A/B) et européenne (type E/F) en termes de qualité de contact dépend de plusieurs critères techniques et pratiques :

1. Conception mécanique

  • Prise européenne (type E/F) :
    Les broches sont plus épaisses (4,8 mm de diamètre) et le contact est souvent plus serré grâce à des lamelles métalliques robustes dans la prise femelle. La prise femelle européenne est conçue pour maintenir une pression constante sur les broches, ce qui réduit le risque de mauvais contact et de surchauffe.

  • Prise américaine (type A/B) :
    Les broches sont plus fines (environ 4,0 mm) et plates. Le contact repose sur des lamelles plus légères, ce qui peut, avec le temps et l’usure, entraîner un relâchement et un moins bon contact électrique.

2. Normes de sécurité et de courant

  • Europe :
    Les prises sont conçues pour supporter 16 A en continu, avec une tension de 230 V. La norme impose une bonne résistance mécanique et thermique.

  • États-Unis :
    Les prises 16 A (type B) sont moins courantes que les 15 A (type A). La norme américaine est conçue pour 120 V, et les prises 16 A sont souvent utilisées pour des applications spécifiques (ex : climatiseurs). La qualité du contact peut varier selon la marque et l’âge de l’installation.

3. Durabilité et usure

  • Les prises européennes, grâce à leur conception plus robuste, ont généralement une meilleure longévité et maintiennent un meilleur contact dans le temps.

  • Les prises américaines, surtout si souvent branchées/débranchées, peuvent s’user plus vite et perdre en qualité de contact.

4. Sécurité

  • Les prises européennes sont souvent équipées de volets de sécurité (pour éviter l’insertion d’objets étrangers), ce qui n’est pas systématique sur les modèles américains.

Conclusion

La prise européenne 16 A offre généralement un meilleur contact électrique grâce à sa conception plus robuste, sa meilleure pression de contact et sa durabilité. Cependant, la qualité peut aussi dépendre de la marque et de l’entretien de l’installation.

Posté(e)

Et pour compléter :

Voici une comparaison technique entre la prise 16 A P 17 (norme suisse, SEV 1011) et la prise 16 A type E/F (norme européenne, CEE 7/7) :


1. Conception et contact électrique

  • 16 A P 17 (suisse) :

    • Broches diamètre 4,8 mm, légèrement décalées pour éviter les inversions de phase.

    • Contact très serré et stable, conçu pour une utilisation intensive et une excellente conductivité.

    • Prise femelle avec lamelles robustes, souvent en laiton de haute qualité, assurant une faible résistance de contact et une bonne durabilité.

  • 16 A type E/F (européenne) :

    • Broches diamètre 4,8 mm, mais sans décalage (sauf pour la terre).

    • Contact solide, mais légèrement moins rigide que la P 17, surtout après de nombreuses insertions/retraits.


2. Sécurité et robustesse

  • P 17 :

    • Conçue pour une utilisation industrielle et domestique intensive.

    • Résistance mécanique élevée, souvent utilisée dans les environnements exigeants (laboratoires, ateliers).

    • Pas de risque de mauvais contact dû à l’usure, même après des années d’utilisation.

  • Type E/F :

    • Très sûre pour un usage domestique courant.

    • Peut présenter un léger relâchement du contact après de nombreuses utilisations, surtout avec des fiches de mauvaise qualité.


3. Normes et compatibilité

  • P 17 :

    • Spécifique à la Suisse et au Liechtenstein.

    • Non compatible avec les prises européennes sans adaptateur.

  • Type E/F :

    • Standard dans toute l’Europe (sauf Suisse, Royaume-Uni, Irlande, etc.).

    • Compatible avec la plupart des appareils européens.


4. Résistance et durabilité

  • P 17 :

    • Meilleure résistance à la corrosion et à l’usure.

    • Souvent utilisée dans des environnements où la fiabilité du contact est critique.

  • Type E/F :

    • Très fiable pour un usage domestique normal, mais peut nécessiter un remplacement plus fréquent en usage intensif.


Conclusion

La prise 16 A P 17 (suisse) offre le meilleur contact électrique : plus robuste, plus stable et conçue pour une utilisation intensive. La prise 16 A type E/F reste excellente pour un usage domestique classique, mais peut être légèrement moins performante en termes de durabilité et de qualité de contact sur le très long terme.

Posté(e)

Pour en revenir à du 32 ampères dans un câble de 2.5 mm², c’est jouer avec le feu.

Les mesures en labo, c’est une chose, et l’usage du quotidien une autre. Les normes sont faites pour sécuriser les usages.

Norme française NF C 15‑100 :

Section du conducteur

Disjoncteur maximum

1,5 mm²

16 A

2,5 mm²

20 A

4 mm²

25 A

6 mm²

32 A

Personnellement, chez moi, j’ai mis des 10 A sur mon 1.5 mm² et du 16 A sur du 2.5 mm²

Dans cet esprit de sécuriser au maximum tout ce qui est électrique, je compte faire un Y pour répartir les 12 A admissible par ma Cpro, sur ses deux ports de charge.

Suis-je fou ? Probablement !

Roulant sans genouillères et sans protège-poignets, je prends d’autres risques aussi... Suis-je fou ? Probablement ! 🫨

Type2.png

Modifié par matou77

Posté(e)

Je ne comprends pas ces inquiétudes pour les gros courants. J'ai cru comprendre que le but est de réaliser une pieuvre comme ceci :

image.pngimage.png

Donc des câbles 16A, et ce ne sont pas les fils qui dimensionnent le courant, mais les connecteurs schuko qui transmettent chacun 3,7kW maxi.
Les 3 phases sont câblées, et le fil neutre n'a aucun courant quand la conso est équilibrée. Où est le problème ?

Posté(e)

En effet; pour le moment les chargeurs individuels ne dépasseront pas 3.5Kw, et si quelqun le faisait il ira sur sa propre borne. Le côté Schuko, n’est donc pas un problème tant que les 32A sont divisés au moins en deux..

(La pieuvre sur la photo n’existerai pas en 32A d’ailleurs? Sinon le bricolage américain avec des prises XT était pratique pour éviter de trimbaler des Schuko.

Modifié par misc

Posté(e)

@matou77 Les P17 existent en France aussi. Elles sont généralement plus utilisée en industrie que cela soit en monophasé (220v) en 16 et 32 A, P17 16A, et P17 32A qui ont des diamètres différents et les P17 triphasées (notez que cela pose des soucis en industrie car on peux les câbler différemment).

Si non la P17 16A est connue des caravaning et bateau, c'est la prise souvent appelée : "prise camping"

Posté(e)

@malko05 pour charger seul ou à deux honnêtement, le "simple adaptateur "caravaning" à 10€ fait déja beaucoup.

Puis une prise T2 vers 16A France et le tour est joué.

Posté(e)

Hello , pour gagner de la place il suffirait de mettre un maximum de câble PC direct sur la T2 non ? En plus facile à trouver ce type de câble .

T2-poulpe.png

Posté(e)
41 minutes ago, Kokorun said:

pour charger seul ou à deux honnêtement

En effet, mais le but est de pouvoir charger a plus nombreux que ca (et encore, a deux on peut tirer 4800W).

Alors plusieurs personnes ont fait remarquer qu'il suffisant de prendre plusieurs bornes, mais il n'y a pas toujours plusieurs prises / bornes, et parfois il faut payer un cout de démarrage ou a la durée qui n'est pas negligible. D'ou l'intérêt de pouvoir être plusieurs sur une une borne, ET charger vite.

Modifié par misc

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.

Account

Navigation

Rechercher

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.